2层框架,梁板底部露筋如何处理?
2层框架,梁板底部露筋如何处理?
现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
发布于
2011-10-27 15:44:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
solarsnake
这个影响不会特别的大,首先在梁板的受力简图可以看出来,下部受拉力是主要由钢筋承担。现在都是下部,都说了是保护层,它只是保护钢筋免受锈蚀,所以在保护层不足处直接凿毛~润湿~用高一级的水泥标号伴制砂浆抹平养护就行了~~
其实你这个问题最大的不是保护层的问题,而是钢筋没有固定好,在施工过程中工人踩踏钢筋移位了,钢筋移位是非常需要大家注意的,最好能上个图~~~我比较担心的是钢筋移位,保护层好处理。。。
2011-10-31 15:22:31
来自 PC
评论
举报
liouxingyulm
学到东西了,感谢楼主,都是很好的建议
2011-10-31 14:24:31
来自 PC
评论
举报
加载更多