请问配电箱的电流好何计算,

情况一.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=21.27A

情况二.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=17.01A

情况三.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=13.6A
这三种算法我都见过,

是不是不同情况算法不同啊?
请高手指点.先谢谢了!!!!!!!!
  • yjig
    yjig 沙发
    情况一.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=21.27A
    在电路无补偿情况下,或仅在总配电处补偿的情况下。
    计算过程: (14000÷1。732÷380)×0。8÷0。8
    情况二.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=17.01A
    在电路已经补偿的情况下。(假定功率因素为1)
    计算过程: (14000÷1。732÷380)×0。8

    情况三.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=13.6A
    不好意思,不清楚。