土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 地源热泵项目方案的确定

地源热泵项目方案的确定

发布于:2011-10-27 11:03:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位同行:
目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。设计院提供的参数:空调设计冷负荷为5033kW,设计热负荷为1918kW。其中机加工车间冷负荷1513kW,热负荷298kW;电装厂房生产区冷负荷2610kW,热负荷1250kW;电装厂房办公区冷负荷910kW,热负荷370kW。甲方要求性价比高的空调方式,主要以地源热泵为主, 为节约成本,业主觉得车间冬季对采暖没什么要求,整个建筑主要是要考虑夏季冷负荷。我本人想法是办公区域与生产车间用两个独立的系统。
之前设计院提供的冷负荷没这么大,差不多是现在热负荷的2倍,所以原先我给他们出的方案是冷水机组+地源热泵机组,冬季只开地源热泵机组,夏季两台都开。但是现在冷负荷变大了,而且甲方认为冬季生产车间没必要采暖,冬季主要考虑办公区域的采暖,夏季的话都要考虑。
现在我在想,到底是用两台地源热泵主机,还是采用冷水机组+地源热泵?如果采用两台地源热泵主机,那打孔费用就太高了;如果采用一台冷水机+地源热泵,那么地源热泵肯定按照冬季热负荷设计,这样打孔就少,成本就低。那根据甲方的要求,是不是可以这样:我冬季按照910kW选地源热泵主机,然后夏季加一台冷水机组,满足夏季冷负荷要求。大家觉得可行吗?
最后,还有一个问题,甲方提到在特殊情况下,晚上会有领导加班,但是车间不工作,这就需要考虑在主机不开的情况下,个别房间的制冷、采暖要求,希望大家给我多提提建议!
希望各位同僚各抒己见!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • oeirting
    oeirting 沙发
    什么牌子的皮鞋好
    如2004年中国有83家展览公司组织了国内近千家企业参展;2006年这一数字分别为180家展览公司,近2千家企业;2008年则有230多家展览公司组织了2000多家中国企业来俄参展。展会是市场的晴雨表,中国企业高昂的参展积极性,预示着“金砖四国”之一俄罗斯市场的巨大魅力。中国的建材这两年在俄罗斯市场表现不错,中国企业生产的陶瓷、铝塑钢等建筑装饰材料可谓质优价廉

    非常受俄罗斯人欢迎。俄罗斯建材大展都集中在每年的4月份,如同期举办的Buildex建材展和Mosbuild建材展,都是俄罗斯非常不错的建材展,值得中国企业参展,结识更多的俄罗斯买家。9月18日,国庆日。智利人通称18日节。1810年9月18日,圣地亚哥人民举行公开市政会,选举产生第一届国民政府。1818年智利正式宣布独立,成立智利共和国,并把9月18日定为国庆日 太阳镜什么牌子好

    每年的这一天,人们在总统府前广场上举行有共和国总统参加的集会游行,以示庆祝。在外贸交易中,很多人都喜欢用压价的策略从而争取到用户的订货。其实不然
    男士钱包推荐 我们应该具体情况具体分析;因为并非所有客户都不接受高价产品,也不是所有低价产品客户就欢迎。作为业务员,在业务商业谈判中,如果能准确把握产品的报价技巧,力争在不压价的情况下,这才是一笔成功的交易


    9月19日,陆军节。这一天,在奥希金斯公园的圆锥形广场上举行有共和国总统出席的阅兵式。一个产品的价格,是从其价值、供求、政策而定,这是一个客观的定价原则。但是在用户的心目中,价格“昂贵”与“便宜”这两个概念,经常受购买者需求的强烈程度、需求层次、购买力及心理因素的影响,具有浓厚的主观色彩,至少在下列条件下,用户对产品价格的高低是不敏感的
    真丝睡衣价格
    2012-03-13 22:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    就是用地源热泵加冷却塔啊,地源热泵满足采暖就行,螺杆加冷却塔满足剩余的冷负荷,既减少初投资也满足土壤的热平衡