土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱老出现溢流,哪位帮忙分析下

水箱老出现溢流,哪位帮忙分析下

发布于:2011-10-27 10:50:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
Q=4.44l/s,H=24m的水泵最高扬程能到多少?
设计中消防水箱的补水利用生活稳压泵,流量扬程见上,水箱里采用浮球阀控制,根据说明,浮球阀的压力能达到0.4MPA,理论计算应该不会有问题。但是实际运行中,水箱老是出现溢流,但溢流量不是很多。分析有几个原因,浮球阀质量不好,或者水泵扬程能超过40米?哪位大侠能帮忙分析下?
加双阀控制,电磁阀和浮球阀,设计依据哪里有?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • song15157
    song15157 沙发
    消防水箱的补水利用生活稳压泵,水泵不好控制吧,建议加个气罐,利用压力开关控制水泵。
    感觉是浮球阀的问题大些,还是采用水力控制浮球阀吧
    2011-10-31 14:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • xwjie
    xwjie 板凳
    消防水箱的补水利用生活稳压泵,水泵不好控制吧,建议加个气罐,利用压力开关控制水泵。
    感觉是浮球阀的问题大些,还是采用水力控制浮球阀吧
    2011-10-29 22:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我画室外管网总平图很纠结,和前辈讨下经验

大家来讨论下吧 我觉得画室外给排水总平面图似乎对我非常吃力,想面面俱到吧,却老是画得纠结 我归纳起来有以下一些问题: 1.有哪些基本规定或共同准则 比如以前我是不知道化粪池不能放建筑红线以外的 ,那么还有没有类似的规定呢,比如放到道路下,广场下这些有可不可以呢 2.技术问题 (1)给水管或者消防管上阀门如何设置呢 (2)室外消防环网真是在外圈围一圈呢还是跟着消防车道 (3)什么时候用排水沟,什么时候用雨水管更好

回帖成功

经验值 +10