有一幢建筑,首至八层是作商业及办公用,面积约为8400平方米一层,高约34米,其中9-15层为住宅,面积约为2000方左右。高应超过五十米。此建筑为长方形建筑,其住宅靠长方形的一边建起的。现在只做首至八层的消防系统。住宅部分的不是另外做。我想请问一下各位,那消防栓系统的用水量(室内)是应按超过五十米的综合楼的用水量(40L/S)考虑呢,还是只考虑首至八层的高度的用水量(30L/S)呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句如果是在其他地方,可以和消防局协商,毕竟是改造工程,他们不会让你们不切实际的架个水箱上去。
至于你说的双路供水,这个不能算,你好好看看规范。
回复 举报
这是个老建筑,外国人当年留下的,礼堂,局部三层,现改为音乐厅,设有中央空调。
在这个建筑物的外侧,新建了一个地下室,设有消防水池和泵房等。
我在泵房里设了自喷泵和消火栓泵,还有一个供自喷系统使用的3立方气压罐(因为不能设高位水箱)。
室内消火栓系统由泵和单路市政给水供给。像这样的情况,规范不是很明确。
请指教,谢谢!