土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】固定柜进线方案(带两把隔离刀)操作顺序
其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!

全部回答(3 )

  • garryzhu87
    非常感谢LS的回复,我也觉得应该是这样。
    2011-10-29 11:57:29 来自 PC 评论 举报
  • cctv--12
    好象电力安规有规定,具体大约是这样:
    送电时,先合电源侧QS,后合线路侧QS,最后合QF。操作顺序这样是防止人为或者其它原因造成5防失效(QF处于合闸状态),带负荷合QS时,只跳本路QF.如若QS操作顺序反过来,会造成越级跳。
    停电时正好相反,QS操作顺序全部基于QF在合闸状态下引起的带负荷分合QS时,供电可靠性损失最小,减小停电范围