土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 捍卫规范,"死"性不改

捍卫规范,"死"性不改

发布于:2006-07-28 14:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
技术措施中,住宅进户线规定不小于10,在验收中,施工方只是电表进线处用10平方的线,出线自己改成了6平方,或者在配电箱里看不出改了,在配电箱至用户段将线径改小,因设计方验收中看出,没办法,虽然麻烦,施工方迫于甲方压力改了过来,工程量自然很大,很明显设计方把施工方得罪了,如果干电气的人品不怎么地,你敢捍卫你手中的规范吗?还是马马虎虎觉得6平方也差不多了呢?告诉你们放过施工方,你就等着用户用唾沫淹死你吧.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    该改的一定要改,错了都不纠正,或者一错再错,还搞什么设计,干脆拿给施工方,“你看着办吧!能通过验收就可以了!”
    2006-08-08 15:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳

    既然已经明敷了,那就把以前的废掉,直接用10的不就OK啦!利用原有管线就是为了尽量不重新敷管,导线不值几个钱。非要这么做其实很不好。
    2006-08-08 10:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相3P空调柜机的配电?

单相3P空调柜机用16A的空开和2.5mm2的线可以吗?要加漏电保护吗 ?

回帖成功

经验值 +10