土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相3P空调柜机的配电?

单相3P空调柜机的配电?

发布于:2006-07-28 13:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相3P空调柜机用16A的空开和2.5mm2的线可以吗?要加漏电保护吗 ?
  • yunyouseng
    yunyouseng 沙发
    1P粗略可以按800W考虑,这样的话3P空调用16A的空开加2.5的线实际使用应该没大问题,但强烈推荐用4平方的线,柜机"最好"加漏电,
    2006-07-28 14:17:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气制图中,插入式开关和抽屉柜如何区分?

在看配电图纸时,经常犯迷糊,图纸上插入式开关和抽屉柜的表示一模一样,都是开关两端带插头和插座,只有开关在可抽出部分(互感器在固定部分)。但有一次看厂家的图纸,抽屉柜的插头和插座把互感器包括进来了(都在抽出部分),插入式开关则只有开关上端有插头和插座。各位老大,究竟应该如何表示?

回帖成功