土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】水电站110KV变电站主变中性点接地问题
水电站110KV变电站只有一台主变,其中性点是直接接地呢还是通过隔离开关+放电间隙接地。

全部回答(11 )

  • qq_1426813634288
    从系统调度角度看,一般每个站至少保留一个中性点接地点。当变电站本期只有一台变压器时,采用直接接地是可以的。远期,如果上更多变压器时,再改造本台变压器中性点连接就行。本期变压器订货,要按全绝缘考虑。
    2015-03-26 06:30:26 来自 PC 评论 举报
  • 伊诺尔小高
    110kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。
    在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
    ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置通过将避雷器和间隙配合使用,利用了间隙放电的放电时延和金属氧化物避雷器无放电时延的特性,实现了高频瞬态过电压(雷击过电压、操作谐波过电压)下,避雷器动作,间隙不动作;工频过电压(单相接地过电压)下,间隙动作,实现快速保护。另外,间隙和避雷器的伏秒曲线应在变压器绝缘伏安特性曲线之下,以实现与变压器的绝缘配合,保护变压器绝缘。
    ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV、220kV、330kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。
    针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)被广泛应用于热电、水电及风力发电等电厂、电站,国家电网公司各大变电所、变电站,及煤炭矿业、钢铁冶金、石油化工等大型工矿企业。
    2015-03-25 14:35:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10