土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压柜出线超过多少米之后要在变压器端加装进线柜?

高压柜出线超过多少米之后要在变压器端加装进线柜?

发布于:2011-10-26 21:12:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本来一负荷开关柜出线至变压器,路径差不多百米长,所以有人说要在变压器端加装进线柜? 哪里有规定? 望指出,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • moshenli
    moshenli 沙发
    变压器检修时肯定要在高压侧挂接地线,检修结束后送电时,有了隔离开关,肯定是先拆接地线,后合隔离开关,这样,误送电也不会伤到拆接地线的人了
    2011-11-04 08:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上可能没听说过这种事故:

    变压器检修时肯定要在高压侧挂接地线,检修结束后送电时,有人误操作,正在拆接地线时突然来电!把拆接地线的人烧伤。

    有了隔离开关,肯定是先拆接地线,后合隔离开关,这样,误送电也不会伤到拆接地线的人了。

    很早以前在GG1A柜操作(是事故分析时才知道的事,不是我操作),是电源进线吧,按操作规程由运行改到冷备用,备用等待调度命令,过了一段时间后(等电源侧操作结束),正令:由冷备用改为线路检修,戴上绝缘手套,穿好绝缘靴,高压验电器在有电处检验正常,再验这条线路,无电(应该是正常),挂接地线时出现异常:先挂上接地端,拿住绝缘端用金属端靠近电缆头接线铜排时,突然铜排对接地强烈放电!!!马上报告调度(发生的情况),同时,又拿验电器进行验电,且又没电?!但被放电烧伤的接地线明显地放在那边?!!

    最终因电源侧、调度、放电侧是企业内的三个单位,查清楚了肯定有一家要被严重处罚,由于建厂初期,领导没有追究,问题不了了之。
    后来还是在探讨,究竟问题出在哪?个人一直认为有人误操作(误送电)后立即意识到了,在极短时间内按了分闸按钮,且前面操作是在跑错间隔的错误情况下做的,等报告调度(操作完毕)后意识到问题的严重性,才去快速按掉分闸按钮!!!

    以前什么也没有,信号继电器是无法记录误操作的,现在有监控,操作过后,后台的事件记录是无法删除的。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-4 09:07 编辑 ]
    2011-11-04 08:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500kV变电站主变压器保护误动原因分析

论文简介: 根据2010年1月12日500 kV清流变电站2号主变压器及断路器转检修后操作人员在开工前对2号主变压器中压侧电流二次回路端子进行短接操作过程中,2号主变压器材保护装置发出"2号主变差动保护动作出口"信号,通过进一步分析查找差动保护动作出口的原因,发现在站内其它电流互感器二次回路端子短接过程中还有可能引起相应的运行保护误动等情况。基于上述问题,进行了深入分析和研究,提出切实有效的防控措施。

回帖成功

经验值 +10