土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求救,关于自然接地体要怎么才能满足接地电阻要求?

求救,关于自然接地体要怎么才能满足接地电阻要求?

发布于:2006-07-28 11:33:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册》第三版 P885 第十四章第十五节
“交流电气装置的接地宜利用直接埋入地中或水中的自然接地极,如建筑物的钢筋混凝土基础,金属管道、电缆金属外皮、深井井管等。当自然接地极不满足接地电阻要求时,应补设人工接地极。”
在设计时怎么计算自然接地极是否满足接地电阻要求呢?
如:现有一55米×36米厂房,只有在外围的一圈有地梁,中间没有地梁,不知道光用自然接地极能否满足接地电阻的要求。

1154058015898.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzuhui
    huangzuhui 沙发
    先按设计的自然接地体做,并预留人工辅助接地点
    2008-03-04 17:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • lxfl
    lxfl 板凳
    先按设计的自然接地体做,并预留人工辅助接地点,再测试,当自然接地体达不到设计要求时,及时增加人工接地体不就解决了。
    2006-07-28 19:51:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业/军用液晶显示器6.4-23寸生产厂家

湖北瑞丰科技发展有限公司为工业/军用加固液晶显示器专业生产厂家,位于武汉市东湖之滨,是集研发创新,生产制造于一体的高新技术企业。 公司主要产品产系列有:工业/军用液晶显示器,工业/军用液晶监视器,工业/军用PPC平板电脑。公司在同行中率先通过ISO9001认证,产品均通过国家军标认证,具有防尘,抗震,抗电磁干扰等特性。产品系列规格也十分全,尺寸主要分为4.5,5.6,6.4,8.0,8.4,10.4,12.1,15,17,19,21,23。规格有嵌入式和上架式两种,信号接口主要有VGA,AV,TV。瑞丰产品在同类产品中极具有灵活性,因为我们有专业的研发机构和研发人员可以根据客户的需要为客户量身定做各种类型产品。