土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 雨棚设计请教几个问题

雨棚设计请教几个问题

发布于:2011-10-26 19:12:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个雨棚,跨度4.8m,长度18m,采用镀锌方管桁架,棚顶用阳光板,桁架底部高度2.4m,桁架间距3m,荷载非常小的,算完之后整个用钢量不到半吨,各位觉得可靠么?还是我的荷载取得太小了,基本所有杆件只要满足长细比要求就够了,但有人说不保险,我觉得该有的都有了,各向支撑都齐全了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ct7012
    ct7012 沙发
    轻钢结构主要是风荷验算,太轻会导致稳定性不足,最好验算一下能否抗得住风荷
    2012-04-28 14:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    小跨度,小高度,又不上人,长细比就行了!
    2011-10-26 21:03:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层钢结构厂房的的设计指标如何控制

6度抗震区某三层钢结构厂房的刚重比等设计指标改如何控制?底部两层为钢框架结构,顶层为门式钢架。