simplesb
沙发
既然是采暖楼梯间,房间与楼梯的传热就可以不考滤了。《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)采暖负荷计算中就没有要求计算与采暖楼梯的传热。但实际中,一层楼梯间虽采暖,但由于和外面相通,故温度也比较低,建议与一层楼梯间相邻的房间热负荷取大些。
2006-07-28 15:14:28
赞同0
-
xuliangpp
板凳
就是楼梯间和用户之间的墙体。另外,住户卫生间65.02W还要采暖吗?有淋浴设施,如果采暖,是按照浴室的标准取室内计算温度吗?
2006-07-28 13:35:28
赞同0
加载更多《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中要求盥洗室、厕所的采暖温度为不低于12度,如果你不采暖,能保证在12度以上吗?建议还是要采暖,散热器小一点就行了。热了可以调节。如果不装,冷了别人就找你事了!!
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中要求浴室温度不低于25度。