卫生间等电位做法在实际中是局部多还是全部连上的?装修中是不是卫生间每一个铁器均连上?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    1998年建设部的97SD567“等电位联结安装”标准设计图册详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。

    1、金属管道的连接一般不需要加跨接线。

    2、给水系统水表需加接跨接线。

    3、装有金属外壳排风机,空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆,无花龙骨等金属体需作等电位联结。

    4、为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间撩(具体由煤气公司确定选型与安装)。

    5、一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。

    6、等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。

    7、等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或Φ8镀锌圆钢暗敷。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应选行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

    8、等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3Ω,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。

    由于我国等电位联结的实施尚在起步阶段,等电位联结用的金具,端子板尚无定型产品供应,建筑材料(如金属门、窗框)设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结端子,给施工带来诸不便,也影响连接的美观,需在现场克服。