防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?验收规范是三面焊接,单面焊接的有什么质量问题吗

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • laitz
    laitz 沙发
    .圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接是扁钢宽的2倍三面施焊!
    2014-07-14 22:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • louliguo
    louliguo 板凳
    敢于向规范叫板,你牛,规范中的要求是有道理的,单面焊接,搭接面积不够,泄放电流时可能大部分截面积都合格,但是如果单面焊接,另一面搭接肯定不严,有缝隙,那么焊接处截面积会非常小,不能够安全的泄放雷电流,规范还是很有道理的,必须按照规范来施工。