一星级酒店热水系统,设计为:设置一热水水箱,采暖季利用市政热力管网(130/90高温热水),经换热机组换热后进水箱;非采暖季设置锅炉,设计为真空锅炉(内置盘管),锅炉出水接水箱.
主要考虑到两方面原因:造价方面及占地面积方面,提出以下方案:
用半容积式(或容积式)换热器代替热水水箱,采暖季省掉换热机组,市政热力管网直接接半容积式换热器;非采暖季将真空锅炉改为普通热水锅炉,其余不变
请教高手两者的合理性及优劣性?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxb19800804
    zxb19800804 沙发
    感谢楼上,赞成楼上的观点:1、板换易结垢。2、浪费,耗热、耗电。
    造价上换热机组+水箱跟容积式换热器差不多,但容积式换热器占地面积要小
    电气控制方面,热水自动控制要求不是很高,容积式换热器系统可以满足
    请教:真空锅炉与热水锅炉的比较,采用那个更好?
    2006-07-31 15:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    板式换热器容易受水垢的影响,易接垢,需要定期清理。现在使用热水锅炉+容积式换热器比较多,使用+水箱的方案,热水存在循环泄压的不节能因素。不过把水箱放在高点利用重力流也可以,这样热量损失会比较多。