冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
求高手告知
发布于
2011-10-26 13:03:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
snail_yin
冷机的COP为5左右。也就是说如果制冷量为1000 KW,电机功率大约200KW,这就意味着冷却塔需要散出的热量为1200KW,冷却水和冷冻水的供回水温差均为5度,这样就意味着冷却水流量和冷冻水流量的:1200KW/1000KW,即1.2倍。不知道说明白没有。
2011-10-27 15:05:27
来自 PC
评论
举报
骷髅精灵
+1
2011-10-27 12:37:27
来自 PC
评论
举报