土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
求高手告知

全部回答(5 )

  • snail_yin
    冷机的COP为5左右。也就是说如果制冷量为1000 KW,电机功率大约200KW,这就意味着冷却塔需要散出的热量为1200KW,冷却水和冷冻水的供回水温差均为5度,这样就意味着冷却水流量和冷冻水流量的:1200KW/1000KW,即1.2倍。不知道说明白没有。
    2011-10-27 15:05:27 来自 PC 评论 举报