建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
关于建规8.4.3消防流量的疑问建筑设计防火规范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀.” 那么, 1、既然由消防车供水,此时室内消防流量还要计算吗?这部分流量要计入室外消防用水量由室外的消火栓供给吗? 2、8.4.3条文解释说单元式、塔式住宅在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口(注:不是消火栓)可设置楼梯间供消防队接水带用。 请问:此处是不是仅仅设置消火栓口就可以了,不用配置水枪、水带等?若是的话,消火栓口预留洞尺寸是多少呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hu511833757
沙发
内蒙现在还允许用变频吗?我看规范上不允许用变频的。
2015-09-07 10:03:07
赞同0
-
jszxxftz
板凳
我也在内蒙做过,那边是省总队的检测单位,检测时水泵确实变频控制,我们定的控制柜4台1万元的没用,采用他们提供的厂家生产的15万左右的就行了。
2012-03-06 09:19:06
赞同0