土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家帮忙看看这绑扎有没有问题

大家帮忙看看这绑扎有没有问题

发布于:2011-10-26 09:38:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

%E6%9F%B1%E5%86%85%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%90%AD%E6%8E%A5[1].jpg

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • bbtangren
    bbtangren 沙发
    1、钢筋搭接接头两根筋应该并拢,规定不少于3道扎丝。2、搭接主筋长度可能不够长!3、搭接的箍筋应该加密,图中加密区高度明显不够高。
    2011-11-04 16:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhongcong1988
    zhongcong1988 板凳
    箍筋的口方向统一
    2011-11-02 23:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于11G101-1中锚固中所新提到的基本锚固长度Lab的问题

基本锚固的出现有什么必要性,它与锚固长度有什么关系。还有就是什么时候适用基本锚固长度(Lab),什么时候适用锚固长度(La)。

回帖成功

经验值 +10