建的别墅回水出了问题,现在有什么补救办法

发布于:2011-10-26 09:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
别墅平面布局为U型, 正方靠西边为两层,,北边厢房两层,南边厢房为一层。

设备房在U型西边角(既左下角),回水管用铜管外径22mm,正方二层客房卫生间吊顶绕一圈回到靠近设备房入口2米处,北边厢房楼上楼下均为客房,楼上楼下的回水管分开在一层吊顶内绕一圈回到靠近设备房入口处2米处,南边厢房回水管直接埋地到用水点,三路回水管均在靠近设备房2米处汇合, 用外径42mm的铜管回到设备房循环泵处。
循环泵采用的是格兰富 UP BAS 15-6 130

现在使用情况是, 南边厢房用水点4s出热水,但是西侧正方二层客房用水点2min出热水,北侧一二层客房的5min出热水。

请各位请教,现在我有什么补救办法。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gongziqing00
    gongziqing00 沙发
    围观学习打酱油
    2011-10-31 17:07:31

    回复 举报
    赞同0
  • ehz_97
    ehz_97 板凳
    三根回水管上加静态平衡阀调节各循环管道的阻力。
    2011-10-31 13:37:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多