土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 埋管道路处物流聚集区,覆土1.0~1.1米够不够

埋管道路处物流聚集区,覆土1.0~1.1米够不够

发布于:2011-10-25 20:13:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在遇到问题了,请大家帮忙!!!
一条400米的城市次干道,路幅宽20米,15米的车行道,2.5米人行道,现在情况是雨水管放在距道路中心线3米的位置,管顶覆为1.0~1.1米,雨水管道为Ⅱ级钢筋混凝土承插管,但是由于此道路处于物流聚集区,很多大型车辆,有的达到150吨,就想请教大家,此覆土够不够,以后会不会把水管压坏?有没有防护措施?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xu3060107118
    xu3060107118 沙发
    覆土是有点小了,建议采用III级管或者采用全包方式比较安全。
    2011-11-04 21:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • song15157
    song15157 板凳
    覆土深度1.0~1.1正常,但要验算荷载,管厂有专门人可以验算,提供管子
    2011-10-31 14:20:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在鸿业中给水预埋管能弯曲吗?

鸿业能让给水预埋管设置弯头以避让其它管线吗? 现在做好了雨污水设计 发现雨水和给水管道打架,上面又有电力和电信管道,能让给水预埋管在鸿业中弯曲不?如何操作 ?

回帖成功

经验值 +10