土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为什么我厂新上的超滤设备有悬浮物

为什么我厂新上的超滤设备有悬浮物

发布于:2011-10-25 19:59:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们单位院子本来内部生产大桶和小瓶水,后来为了方便就上了一台超滤净水机想通过处理后到各家属楼直饮!才上一个月。以前没仔细看,今天送检的瓶装水报告检出“肉眼可见物”。赶忙从产水取样口取水观察发现产水中有些很细小的悬浮物.
透过阳光看原水中也有少量悬浮物。悬浮物类似很小的细针、丝或者头皮屑,白色或者半透明状。
让立升工程师来看后发现膜没破(气泡法),但产水就是有些悬浮物,感觉几乎没有过滤一样。
详细如下:

1、我方原水是从地下岩洞渗水抽上来的,原水池很大140方一般很多天都用不了多少。水质不知是好是坏,一般色度<5 ,浊度≦1,PH=7.6到8.0,基本矿物质指标符合矿泉水标准;

2、超滤机器是“立升EEM103”,3m3/小时。新上一个月.3支1065膜,2支空膜,无反洗水箱,用空膜水加次氯酸钠反洗。加药箱用次氯酸钠0.5L配100L溶液作消毒剂。
预处理为小活性炭罐+100μm叠片过滤器
机器设置为每半小时自动反洗,但是它空压机有问题,反洗5秒就停了继而继续产水
3、运行周期是每两天产水运行一次,每次一个半小时。
4、取样地点:超滤机产水取样口。

麻烦大家 谢谢

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • sjw1990
    sjw1990 沙发
    之前同样遇到过超滤膜中有大量悬浮物的问题,反洗过程中能看到,后来说是原水硬度问题。。。
    2014-01-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • chp
    chp 板凳
    以前我做过一个工程,出水发黑,我和施工单位一口咬定膜没漏。因为刚安装上,没用过,认为不可能漏。
    后来,还是检测出漏了。
    把那几根膜系住口不过水就好了。
    2014-01-16 17:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 254 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高硬度、超低碱度水,请问各位该如何处理

有一中水回用项目,污水处理站出水总硬度为3700(以碳酸钙计)mg/L,总碱度为52.6mg/l,钙离子为:980mg/l,镁离子为:230mg/l,PH为6,COD:35mg/L.处理后出水要求电导<300,请问该如何处理?怎样才能把硬度降下来. 前提是费用不能太高,否则不实用。先谢谢各位!

回帖成功