土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于排架结构是否有抗震等级一说?
各位师兄师姐,请教一个问题:
对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!

全部回答(8 )

  • zzlysjy
    规范体系有点乱,我也是找了好久今天才有了答案.
    2006-10-20 11:31:20 来自 PC 评论 举报
  • kjx
    kjx
    抗震构造措施在混凝土规范中有: 第11.5.2条 有抗震设防要求的铰接排架柱,其箍筋加密区应符合下列规定:
    1箍筋加密区长度
    1)对柱顶区段,取柱顶以下500mm,且不小于柱顶截面高度;
    2)对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上300mm;
    3)对柱根区段,取基础顶面至室内地坪以上500mm;
    4)对牛腿区段,取牛腿全高;
    5)对柱间支撑与柱连接的节点和柱变位受约束的部位,取节点上、下各300mm。
    2箍筋加密区内的箍筋最大间距为100mm;箍筋的直径应符合表11.5.2的规定
    还有下面的几条。
    2006-08-09 10:03:09 来自 PC 评论 举报
加载更多