土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟计算的一点疑问

排烟计算的一点疑问

发布于:2011-10-25 10:58:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GWCPA%048NVDFYO@1]VS78W.jpg XE5H~HQSG1KMNETASR[8$SV.jpg,我想了解,在过道设置排烟口,房间不设的情况下,排烟量是过道面积加所有相通房间的面积和乘以60,还是最大房间面积加过道面积乘以120?

GWCPA%048NVDFYO@1]VS78W.jpg


XE5H~HQSG1KMNETASR[8$SV.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    60和120是根据防火分区来的,楼主看一个排烟风机要担负几个排烟风机,要是仅仅这一个防火分区排烟量计算就是看房间满不满足自然排烟,然后看算不算上房间面积,最后乘以60就行了
    2011-10-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • yijian2876
    yijian2876 板凳
    要看负担几个防烟分区
    2011-10-27 19:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层车库排烟,选用何种形式的排烟风机

不设机房,送、排风机吊装在车库。想节约面积,增加停车位。1、轴流风机2、离心风机(电机外置)3、离心风机(电机内置)三种何种最好?