土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?

是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?

发布于:2003-08-20 12:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某一建筑:±0.00以上为七层住宅,±0.00以下为二层商场(建筑专业称为负一层和负二层,商场层高均为4.5米,每层面积800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物顶不超过24米。东面室外地面比负二层室内地面低300,东门的室外地面距建筑物顶超过30米。查建规、高规无法确定±0.00以下的二层商场是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?设计时心想反正不管是二者中的哪种情况都得设消火栓及自动喷淋,所以设计上没啥问题。可它到底是多层建筑的地下室呢还是高层建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高见?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 海啸
    海啸 沙发
    我同意流一嗖的观点就是地下室也可以是裙房啊!没有哪条规定裙房不可以是地下室啊
    2003-08-20 15:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • 流一嗖
    流一嗖 板凳
    但是,它并不完全符合地下室的规定呀。高规的术语时规定:房间地面低于室外地面才算地下室,但负二层的室内地面显然比东面的室外地面高。
    2003-08-20 12:57:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。