土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【疑惑】4.5m走道置两消火栓怎么看都不合理

【疑惑】4.5m走道置两消火栓怎么看都不合理

发布于:2011-10-25 09:33:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,有个小工程,如下图的地下室,,面积超过500,建筑专业为了把防火分区的面积调到500平以下,就把防火门缩进去,让消防控制室单独作为一个防火分区,消防控制室直通室外地面,这样的话消防控制室还需要消火栓保护吗?如果需要的话,按照消火栓不能跨防火分区的原则,那必须在消控室外面的这个只有4,5米长得走道上设置两个消火栓,这样怎么看都不合理。

未命名.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • biaobiao1456
    biaobiao1456 沙发
    消防控制室不需要设置消火栓吧 只需要设置灭火器就可以吧
    2011-11-06 17:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • 乌咪
    乌咪 板凳
    有一个问题:消控室放在地下室,是否有直接对外的出口?如果没有,这个消控室的位置是有问题的。
    再说消火栓问题,既然是单独的防火分区,那肯定要有两个消火栓。
    不过我认为第一个问题没解决,建筑图是过不了的,要改图。
    2011-11-03 15:43:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15层住宅一根单立管双栓可以吗

一个单元的15层住宅,一根单立管双栓消火栓可以吗?如果一层阀门关了,不就整楼没水了吗?

回帖成功

经验值 +10