土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助啊。。。。电表可以这样安装吗?
15(60)A不带互感器的电表,可以计量一台30KW的消防喷淋泵吗?如果不行,前端设置2只15(60)的电表,后端出线并起来接到这台消防喷淋泵上,实际可行吗??

全部回答(5 )

  • 启明双子
    像这种情况应该用电流互感器啊,这对一次没有影响,还有,消防喷淋泵也要在柜内单独计量?没见过有这么做的,消防设备如果要计量的话还是集中计量比较好
    2011-11-05 11:32:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    二只直接式电度表并联,肯定是不行的,从来没见过这样的做法。

    一只电度表才几十块钱,换一只不是好了,为什么用2倍的钱去做不能做的事?

    (注:电度表规格大小,价格基本是一样的)
    2011-10-26 07:59:26 来自 PC 评论 举报