土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅8KW容量,单项配电选40A断路器和10(40)电表可以么

住宅8KW容量,单项配电选40A断路器和10(40)电表可以么

发布于:2011-10-25 08:11:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看到有些图纸上住户计算容量8KW采用单项配电,开关选用40A的,电流表为单项10(40),不知道这样可不可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • and1zhou
    and1zhou 沙发
    住户电表要求是用10(40),设计按8KW,KX=1计算的话电流40.4,实际应用的话用电设备可能也不会全开,但已写明了KX=1按设计是不是应该选50A断路器和大一级的表。还有一个问题不太明白,电表有过载能力么,怎么保护。
    2011-10-25 16:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • l13591991255
    l13591991255 板凳
    算50a断路器 电流表如何选择? 8kw配40开关与40电表算是常见做法
    2011-10-25 11:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】配电箱的照明回路断路器的选用问题

我现在在一个设计院实习,有个师傅带我。我师傅在做一个天然气加气站母站的综合楼是时候,我发现综合楼每个房间的小照明配电箱的照明回路的断路器都选用C65N-C16A/2P.有的照明回路总功率500W都不到,电线用BV-450/750V-2.5mm2. 我这里有疑问了,500W不到选4A的断路器,电线用1.5mm2就行了。我问师傅,师傅说这是规范规定的,但是忘了在哪看到这个规范了。 哪个高人帮我解惑,我师傅这样做对不对,能否把这个规范传给我,感激不尽!

回帖成功

经验值 +10