土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE管连接方式

PE管连接方式

发布于:2011-10-24 23:06:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水用PE管,直径90、63管能热熔对接吗?多小直径下用电熔焊接??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hao03
    hao03 沙发
    电容和热熔是两种不同的连接方式,前一种用套筒,后一种是同种管径之间加热连接
    2011-10-28 11:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • love_555_206
    love_555_206 板凳
    D63的可以直接热熔,打压的时候没有发现任何问题,但是90的管道没有安装过,不知道能否直接热熔
    2011-10-26 17:38:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多