土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关施耐德断路器选择性

有关施耐德断路器选择性

发布于:2006-07-27 15:33:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:
NS系列断路器,同一框架电流下的上下两级开关,就算是整定电流相差2倍,也无法满足选择性吗???

比如:NS160N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间,还有 NS100N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间。

无选择性吗?

但为何微断C65N与C65N之间又存在选择性呢?

参考资料为04DX101-1 P218

另外,还有大虾能告诉我框架开关与塑壳开关的区别吗?各用在什么地方???

谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    在表里一般只列出全选择性。
    但是在实际情况中,全选择性很多时候都很难做到(特别是极数过多,或者计算电流偏小的情况下),而部分选择性实际情况太复杂,计算不可能精确,所以算出来也没什么意义。
    很多时候,遇到这种情况,我通常只有牺牲中间某个环节的选择性了。
    2006-08-13 14:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    查表就好了,选择性其实很复杂,拿经验选择也不准确,而且还要区分全选择性和部分选择性
    2006-08-12 13:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关断路器极数的问题

断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?