土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮忙看看新旧建筑挨着做该如何弄才好?
大家看看,挑这么长会不会有问题? 五期仓库改砼-Model.jpg

五期仓库改砼-Model.jpg

全部回答(7 )

  • bai-l
    可以在原有桩基之间打桩,然后设基础梁,再以基础梁为柱基。这也是沉降缝处理的通常做法。
    2011-10-27 09:28:27 来自 PC 评论 举报
  • nixuebin12345
    没问题,注意
    1 内跨梁的负筋截断长度要按包络图作,
    2 柱子配筋应按双向计算,
    3 注意PKPM的荷载不利分布不会考虑挑出的部分布活载,内跨不不布置活载的大棋盘方式,
    3 能否考虑二阶效应
    4 严格考虑悬挑梁的扰度
    5 7.5度上要考虑竖向地震.
    6 边有墙的话考虑上几层荷载下传,底层挑梁加大配筋及截面
    2011-10-26 15:24:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10