土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:轻钢厂房,翼缘宽厚比不满足要求怎么加固?

请教:轻钢厂房,翼缘宽厚比不满足要求怎么加固?

发布于:2006-07-27 13:57:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢
直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家

这个,不知道大家看得明白不?房屋建在台阶上,刚度不一样,怎么处理?

回帖成功

经验值 +10