发布于:2006-07-27 13:53:27
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
我做了个工程,采用的一批风机盘管在安装完毕后,业主在使用中发现如下问题:
1\电机发出的嗡鸣噪音;
2\风筒发出的异想;
3\风筒上挂有有较多的凝结水珠,可以滴下来.集水盘也挂有小水珠.
以上三个问题并非全部反应在一台设备上,而是有的是第1种毛病,又的是第2种毛病.水珠是大多数都有,不开机的风盘也滴水.
请教各位高人,指点指点,究竟是什么原因.风盘厂家说是装修出风口与风盘硬接导致,但此项目硬接部位没有震动和震动噪音.
我以前也做过硬接的,没有出过这样的问题(当然用的风盘不一样),如是风盘质量问题,怎么投诉?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
有凝结水是低于露点温度了,是不是选型过大出风温度过低所致?
回复 举报