讨论:断相和CT断线是如何区分的
讨论:断相和CT断线是如何区分的
我想一相断相后和一相CT断线后,那相电流都没有了
但是如果是CT断线,电压还是能测到的,
所以:是不是这样子用电流电压来判断的?
发布于
2006-07-27 12:38:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
colourcat_3392
呵呵,这个可以在二次侧再接一个开口三角形,如果有零序电流,则不管断线还是断相都跳
如果没有零序电流,则闭锁,认为是断线了
2006-08-01 06:35:01
来自 PC
评论
举报
kaihua1107
对呀,我也是这个意思阿
2006-07-31 17:23:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kaihua1107
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
196
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 482 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
colourcat_3392
呵呵,这个可以在二次侧再接一个开口三角形,如果有零序电流,则不管断线还是断相都跳
2006-08-01 06:35:01
来自 PC
评论
举报
-
kaihua1107
对呀,我也是这个意思阿
2006-07-31 17:23:31
来自 PC
评论
举报
加载更多如果没有零序电流,则闭锁,认为是断线了