土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教熔断器和避雷器的配合

请教熔断器和避雷器的配合

发布于:2006-07-27 12:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近在做项目,用户传来的主接线图里高低压回路都有避雷器,但避雷器前都串有电容器,这样熔断器有作用吗?这样的话雷击的时候熔断器可能会熔断,避雷器不就起不了作用了吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • finaday
    finaday 沙发
    5楼的兄弟说得有道理。我抽空再研究一下,谢了
    2006-08-02 07:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • hustzxf
    hustzxf 板凳
    有很多过电压保护器前面需要装设熔断器,以便避雷器对地短路造成事故,如果使用带间隙的避雷器或者比较特殊的材料可以不用装设熔断器了。
    2006-08-01 23:44:01

    回复 举报
    赞同0