小弟第一次发帖求助大神们。
简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。
大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。
现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。
============
这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
又或者说这样设计根本就是错的?只能把3500kw的冷负荷分成两部分,一部分通过冷水机组+冷却塔,一部分热泵机组+室外地表水换热?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报