小弟第一次发帖求助大神们。
简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。
大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。
现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。
============
这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
又或者说这样设计根本就是错的?只能把3500kw的冷负荷分成两部分,一部分通过冷水机组+冷却塔,一部分热泵机组+室外地表水换热?


全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zhengjie0807
沙发
制冷的时候,冷水机组冷却塔侧标况30/35,如果是水源热泵水源侧标况18/29,假如你现在是冷水机组和水源热泵同时用地下水,也就是是说冷水机组工况也是18/29,一般厂家都是控制机组出水温度29 而进水温度根据水流量自动调整的,一般的冷水机组做到29度出水没有问题,可是18度进水可能不行(具体还要看厂家)所以这个水泵选的合适的话应该是可以的,而且冷水机组29度出水比标况35度出水效率也会有所提高
2011-10-29 21:57:29
赞同0
-
zhengjie0807
板凳
这2个是可以并联使用的,
2011-10-29 21:42:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报