20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huazi_258
    huazi_258 沙发
    单相3P空调(冷暖型),选择4mm2的线够.20A的空开(D型或K型曲线)可以。
    柜式空调规范上没有强制装漏电开关,但考虑柜式空调人可以触及到,为了安全,规范规定柜式空调宜装漏电开关。




    2006-08-02 12:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • huanahu
    huanahu 板凳

    赞同!
    2006-08-02 11:49:02

    回复 举报
    赞同0