正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
阅读下一篇
因单位技术改造,请教集束导线安装图集
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fq_gdzy
沙发
是的。测得的电压没超DC300V,换了几个保险也都烧了。现找不出理论依据来了,其他8台试验断路器却没事,我也纳闷。是否会在脱扣时断开线圈回路瞬间的电流变大了呢?因为我看到在通断线圈的开关处有明显的火花,火花特别大时,就是烧保险了,保险没烧的时候也有火花,只不过没那么大而已。
2011-10-25 08:14:25
赞同0
-
lingxuct
板凳
不会吧?烧保险时你正好测量直流电压,且电压没超300V?
2011-10-24 17:30:24
赞同0
加载更多回复 举报
如果是这样,那只能说2A保险质量有问题。
回复 举报