最近试验一种断路器的脱扣线圈,这个线圈是DC220V, 150欧的。保险丝2A。现在有两种情况:
1、用市电AC220V经整流桥后直接驱动线圈进行脱扣。10台试验断路器中有2台烧保险;不是说第1 次脱扣就烧,有时是第2次或第3次脱扣时才烧的保险。
2、用稳压直流电源供电,原来烧保险的,现在没事了。试验了30次也没烧。

为何交流经整流后用于驱动直流线圈就会烧保险呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fq_gdzy
    fq_gdzy 沙发
    是的。测得的电压没超DC300V,换了几个保险也都烧了。现找不出理论依据来了,其他8台试验断路器却没事,我也纳闷。是否会在脱扣时断开线圈回路瞬间的电流变大了呢?因为我看到在通断线圈的开关处有明显的火花,火花特别大时,就是烧保险了,保险没烧的时候也有火花,只不过没那么大而已。
    2011-10-25 08:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不会吧?烧保险时你正好测量直流电压,且电压没超300V?

    如果是这样,那只能说2A保险质量有问题。