土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教,关于基础梁钢筋连接事宜
基础梁钢筋连接只锚入承台30公分,三级钢直径25,按照设计锚固要求肯定不够,但是现场施工单位为了省钢筋,9M的钢筋,直接错位后没边三根锚入承台,锚入只有30公分,不足锚固长度,后来施工单位用一根短钢筋搭接锚入柱中,这样行吗?等于梁钢筋在承台边进行的搭接,上下都是,有什么办法可以整改?在线等,谢谢了!

全部回答(8 )

  • jszxwsw
    基础连梁不得按简支梁考虑,是标准的拉弯杆件,上下钢筋应完全按受拉区锚固,锚入承台筋内侧,握裹厚度大于3~5d
    2011-10-30 20:59:30 来自 PC 评论 举报
  • pony19891209
    飘过 不是很懂
    2011-10-28 21:16:28 来自 PC 评论 举报