求教,关于基础梁钢筋连接事宜
求教,关于基础梁钢筋连接事宜
基础梁钢筋连接只锚入承台30公分,三级钢直径25,按照设计锚固要求肯定不够,但是现场施工单位为了省钢筋,9M的钢筋,直接错位后没边三根锚入承台,锚入只有30公分,不足锚固长度,后来施工单位用一根短钢筋搭接锚入柱中,这样行吗?等于梁钢筋在承台边进行的搭接,上下都是,有什么办法可以整改?在线等,谢谢了!
发布于
2011-10-23 22:28:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jszxwsw
基础连梁不得按简支梁考虑,是标准的拉弯杆件,上下钢筋应完全按受拉区锚固,锚入承台筋内侧,握裹厚度大于3~5d
2011-10-30 20:59:30
来自 PC
评论
举报
pony19891209
飘过 不是很懂
2011-10-28 21:16:28
来自 PC
评论
举报