土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!!!!上海地区有没有什么比较好的取暖工程公司?

求助!!!!上海地区有没有什么比较好的取暖工程公司?

发布于:2011-10-23 20:43:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一朋友在原来在上海某知名建筑商场的推荐下,请了一家取暖工程公司来做全屋取暖,但工程完工后,发现部分房间的散热片不热,且某些散热片有时冷有时热,于是要求修理。但修了好几个冬天都没修好。现在这个朋友想换一个公司来做, 所以想问问,在上海地区有没有做全屋取暖工程比较有口碑的品牌公司?

简单介绍下这个朋友的情况:
房子是一栋别墅房,上下三层大约300平米。原先取暖公司采用的是,锅炉烧热水,通过管道流到各个房间的散热片,通过散热片的热辐射达到全屋取暖的效果。全屋共20多个散热片。具体这类属于何种取暖方式,我也不太懂,求教各位暖通达人。

多次维修过程中,发现锅炉出水并无问题,也非常的热,但是就是散热片的温度始终不正常,20多个散热片,最多只有12、13个是热的,而且热的散热片也不固定,一会今天是这12个热,一会明天热的12个散热片中好几个又换成了其他位置的热。所以朋友怀疑是不是管道线路设计有问题?

现在这个朋友想再找一家专业点取暖公司改造下整个取暖工程,最好能实地勘察下后再给个报价,请各位取暖达人帮忙推荐!
谢谢啦!!
联系qq: 4550 4503
加好友时注明:取暖

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • moyuxuan0
    moyuxuan0 沙发
    上海钧阳机电工程有限公司~~~专做有关采暖工程方面的项目~~~代理品牌:德国威能地暖系统 德国斯宝亚创热水器 等原装进口高端产品 详情联系 18757749098 MR.谭
    2011-10-30 12:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • dearsutao
    dearsutao 板凳
    他的做的暖气片热辐射系统,热媒是水,
    应该是管路设计的时候水力不平衡,
    建议在暖气片进水口加阻力阀,用以平衡。
    2011-10-24 13:26:24

    回复 举报
    赞同0