土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混凝土规范》11.7.10-3有误

《混凝土规范》11.7.10-3有误

发布于:2011-10-23 16:35:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 最近在计算连梁斜筋时,发现该公式有误。详下图。

2. 似乎应该为:η=(fyv.Asv.ho)/(s.fyd.Asd).

即:fsv改为fyv, Ayd改为Asd.

未命名.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenliulian
    zhenliulian 沙发


    请看公式(11.7.10-4),我觉得楼主的改法是对的。例如:纵筋是fy--As,箍筋是fyv--Asv,那么对角斜筋应该就是fyd--Asd。

    [ 本帖最后由 zhenliulian 于 2012-10-10 14:32 编辑 ]
    2012-10-10 14:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • 丢丢麻麻
    丢丢麻麻 板凳

    赞同这个。
    2012-10-10 12:10:10