土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ [实例探讨]反渗透膜碱洗时发生这状况,大家帮忙分析下

[实例探讨]反渗透膜碱洗时发生这状况,大家帮忙分析下

发布于:2011-10-23 09:27:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
单只八寸反渗透膜清洗,在碱洗时,膜壳内呲呲响,感觉到有明显的气在膜壳壁上流动,卸膜时,把卡子摘掉时,封头自己能喷出来,大家分析什么原因啊?
我怀疑可能是水箱水太少,循环时,把空气打入到管道了,可是换了膜以后就没事了,如果是膜的问题的话,什么原因啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yty00000000
    yty00000000 沙发
    可能是膜装反了~
    2011-10-29 16:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • hailangshatan.00
    学习了,现在正在学习膜知识
    2011-10-26 10:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池配筋需要看什么书

各位前辈,我是学环境工程的,现在干污水处理,我想学习水池的简单配筋,我需要看什么书啊,需要什么软件啊?谢谢了啊

回帖成功

经验值 +10