本人遇到一个疑问,一根梁的中间支座处两边标注的支座负筋数量不一样,请问这是不是设计错误,若不是错误请教此处的钢筋应该是怎么布置。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gggl1982
    gggl1982 沙发
    能通则通,多的一侧多出的钢筋锚入支座
    2011-10-27 11:03:27

    回复 举报
    赞同1
  • yilo
    yilo 板凳
    设计应该没错误~~这个是可以的。可能支座两边的梁跨度或者受力不一样,所以支座两边的负弯矩就不一样。配筋数量不一样就是很正常了。但是一般只是数量不一样,钢筋直径力求一样。一样直径的钢筋可以贯通支座。不能贯通的,则在支座处锚固。要把图集看透哦。
    2011-10-27 23:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多