土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大管径球墨铸铁安装

大管径球墨铸铁安装

发布于:2006-07-27 01:45:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
柔型胶圈接口承插式球墨铸铁管(给水) 大管径(DN800以上)安装时,如果两端往中间敷设,最后对接时(距离小于6米),需要的管长要加上两倍的承口深度,此时不好调整,可以采用刚性接口代替吗?
谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • caitan88
    caitan88 沙发
    用球铁K型套筒,胶圈连接
    2006-10-11 21:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • fidic
    fidic 板凳
    刚性接会比较容易造成试压不过关的
    2006-08-28 10:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多