土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 柴油发电机接零能与变压器接零共用吗?
现在我这供电系统是TN-S系统,请问柴油发电机的接零能与变压器接零共用吗?有什么特殊要求和相关规范条文?谢谢各位大侠。

全部回答(7 )

  • 财运亨通呵

    正常情况下变压器零线和发电机零线是分开的,发电机只是应急时候用一下,零线不能共用,不然的话如果三相不平衡发电机这边N相会带电的,发电机是三相四线,零线是NPE接线方式,而且检修的时候也不安全。

    2024-10-12 09:27:12 来自 PC 评论 举报
  • fangbao123
    变压器和发电机零线可以合用吗,两侧都是用3级断路器!