土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:关于过滤器和水泵的问题。

求助:关于过滤器和水泵的问题。

发布于:2011-10-22 10:04:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.目前有个小项目,沉淀池出水直接用泵抽到上层设备间紫外线消毒,因为紫外线对进水SS有要求,担心经泵抽后水会浑浊,不如自流出水效果好,所以想在紫外线前加一个过滤装置,起到降低SS,也减缓流速的目的。因为规模太小,要求也比较单一,大型过滤器(如石英砂)觉得不实用,也不方便。所以想使用那种滤芯式的精密过滤器,价格很便宜,也不需要反洗,就是不知道效果怎么样~~~

2.地下并排两个池子,水深也就三米左右,需要从一个抽到另外一个,客观原因泵只能放在岸上,问了很久,自吸泵厂家说扬程太小,电机会烧,所以纠结了~~~要算净扬程也就3米5的样子~~~
PS:我平常看那些排涝灌溉的水泵,把水从一边抽到另一边,按理说几乎就没有扬程啊,怎么都能正常使用呢;还有看过绿化洒水车上装的泵(貌似是管道泵),洒水作业的扬程那么低,貌似也都用的挺好~~~所以扬程这东西,我一直比较糊涂,求高手解答。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    分析解答的很好,过滤器就是起到过滤截留的作用,不用反洗,那就换滤芯,没什么奥秘。水泵电机只要不超过额定电流,厂家说怕水泵烧坏,电流不吵,电压稳定,再坏就是设备问题。
    2011-12-09 09:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • redvip
    redvip 板凳
    直接选用WZL型立式无泄漏自吸泵,联系电话:13901428027
    2011-12-08 22:49:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

亿维UniMAT PLC模块在恒压供水系统中的应用

引言  在供水系统中,恒压供水是指在供水网系中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。本文采用计算机(PC)、可编程控制器(PLC)、变频器组成变频恒压供水监控系统,通过变频调速实现恒压供水、满足节能降耗的要求,而且有利于实现生产的自动化及远程监测。用水量变化具有随机性,用水高峰时水压不足,低谷时又造成能量浪费。变频恒压供水系统根据公共管网的压力变化,通过PLC和变频器自动调节水泵的增减、水泵电机的运行方式及电机的转速,实现恒压供水,既防止了能量空耗,又避免出现电机启动时冲击电流对设备的影响。

回帖成功

经验值 +10