土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问“电机”和“变压器”在一起时,总容量如何计算?
电机标示的一般都是“有功”kW,而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA,当二者在同一母线时,现在为这一母选一变压器供电,如何计算?

比如一个1000kW的电动机+一个1000kVA的变压器,需要配一台多大容量的变压器?

全部回答(7 )

  • nlb
    nlb
    需要考虑电机的启动方式。
    如果是绕线型电机或变频启动的笼型电机,选2500kva的变压器就行。
    2006-08-01 12:44:01 来自 PC 评论 举报
  • xxq88551752@co163
    没有说清楚,电动机算启动电流吗?电压等级是多少?
    2006-08-01 12:26:01 来自 PC 评论 举报
加载更多