发布于:2011-10-21 19:41:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?

管桩焊接接头.jpg


管桩接头.jpg


接头焊缝.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • jingjun8426
    jingjun8426 沙发
    个人认为,造成这种质量事故发现的原因有三。
    其一,是因为焊缝不饱满且存在夹渣,明显看得出焊包未充满端头板边缘的坡口;
    其二没有待焊缝完全冷却,直接打桩;其三,是桩身垂直度未控制好,造成受力偏心。
    另外某楼问端头板上的孔位是做什么用的,那个孔位是张拉预制时使用的,孔位并不要插钢筋。