昨天本人发的现场雷人照片帖子。因为时间关系,没有文字说明。
今天,简单介绍一下事情发生的经过,原因,及后续的情况。
昨天,施工单位拆除12层混凝土模板,监理人员巡视时发现混凝土剪力墙(是核心筒的剪力墙)出现了孔洞,而施工单位的工人正在使用混凝土薄片将洞口封上,再使用水泥砂浆进行表面抹灰(就是擅自隐蔽质量事故)。监理人员立即制止了施工单位并报告了总监。
总监要求监理人员:先通知施工单位将质量问题处的混凝土打开,把质量问题全部暴露出来,然后再根据问题的具体情况制定处理措施。并把问题的照片拍下保存。
监理人员到现场发现施工单位不仅没有按要求将质量问题打,反而开正在使用C35混凝土进行灌注孔洞(图纸设计12层核心筒混凝土强度等级为C45)。总监立即到现场责令施工单位停止灌注混凝土,并进行仔细的检查(使用小锤敲击),经检查认为孔洞很严重,让施工单位将出现问题墙面的背面打开,于是就出现了图示的大孔洞。

出现问题的原因:浇筑混凝土时剪力墙模板出现了涨模现象,于是混凝土工就不敢振捣了。
总监于是签发了监理通知单。 现通知你方:立即安排人员将质量问题处混凝土打开,把质量问题全部暴露出来。根据质量问题的实际情况制定处理方案。严禁私自处理。
但施工单位没有执行,仍浇筑(夜间偷着做的)了部分。
今天早上到现场检查又拍的照片。

PICT0373.JPG PICT0374.JPG PICT0375.JPG PICT0376.JPG

监理又签发工程暂停令:并要求施工单位
1、 立即将质量问题处的混凝土全部打开,把质量缺陷全部暴露出来。
2、 根据质量问题的实际情况制定处理方案并报设计院审审核。
3、 按设计院审核确认的处理方案进行处理。
4、 健全项目组织机构,配齐技术、质检等施工管理人员。
5、 调整施工班组,将水平高、素质好、责任心强的合格工人及施工班组调配到本工程。


[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 19:20 编辑 ]

PICT0373.JPG


PICT0374.JPG


PICT0375.JPG


PICT0376.JPG

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • jaclic
    jaclic 沙发
    拉杆搞不紧,装模板的质量不过关。
    2012-03-13 16:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • a114524507
    a114524507 板凳
    振捣问题
    2011-11-28 21:07:28

    回复 举报