土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】发表下最近的审图意见,后面除第一条外是我得答复原文

【讨论】发表下最近的审图意见,后面除第一条外是我得答复原文

发布于:2011-10-21 18:40:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、工程概况:
(一). 建筑概况:本工程均为地上6层,局部跃层住宅楼,每单元有电梯。
(二). 电气设计内容包括电力、照明、防雷与接地、电视、电话、网络、对讲系统。
二、初审意见:
(一). 不符合一般性条文规定方面:
1. 电梯电力与照明电源应分别单独引入,AL1-01、02并应注明回路名称(电梯另由电力配电箱供电)。-------------图中电梯自各单元总箱单独回路供电,加表计量,每栋住宅进了一路电源,没有专门进电梯电源,电梯为三级负荷,容量10KW,考虑室外造价问题,没有分开进线,次问题待商榷。
2. 应注明空调插座为面板带开关型的。-----------图中所表示的插座型号为带开关型的
3. 注明1.8m以下的插座均为安全型的(带保护门)。---------------------材料表备注中已说明所有插座均为安全型且所选插座型号为带保护门的。
4. 户配电箱柜机空调及其他各插座回路开关应为带漏电保护型的(30mA)。-------------------开关型号GS261为带漏电保护型的且漏电电流已标明为30mA
5. 注明对讲系统电源线及对讲主线上应设SPD.-------------------说明十二(5)中有线电视引入端,电话,对讲系统等弱电系统引入端处设SPD.
(二). 错、碰、漏及建议方面:
1. GB50057-94(2000)改为GB50057-2010。--------------------修改
2. 弱电平面中漏表示求救按钮。-------------------------------求救按钮表示在一层保安对讲平面上,图中已注明“二~六层保安队将平面同一层”
3. 5#、7#、9#楼1单元配电箱编号AL2-1……AL2-6改为AL1-1……AL1-6。---------------修改
4. DTX照明配电箱增加轿厢照明、机房插座、机房照明等回路,电源建议照明系统引来。-------------------机房照明回路如图引自楼梯间照明回路,插座回路和井道照明如图引自机房DTX
5. 各单元总配电箱AL1-01、03电源由何处引来,系统表示不明确。----------------系统图中AL1-01、03电源自中单元总箱AL1-02引来
三、初审结论:
(一). 经审查:1. 不符合一般性条文规定5条。
2. 错、碰、漏及建议5条。
(二). 结论:修改后复审。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lisa9902
    lisa9902 沙发
    住宅的电梯按照明用电收费?这个好像不对啊
    2011-10-24 17:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳
    看后感觉楼主的回复很牛
    2011-10-24 17:29:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个泵房属于消防泵房吗?

某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?

回帖成功

经验值 +10